Кондиционер - самопроизвольно отключается, Кондиционер - самопроизвольно отключается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кондиционер - самопроизвольно отключается, Кондиционер - самопроизвольно отключается |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: иваново ![]() |
Много читал инфы тут, но так и не понял в чем может быть проблема.
Суть такова: На улице до 25 градусов - кондей работает на ура, сейчас в жару +30+ за бортом сначала включается, какое то время работает а потом начинает гнать теплый воздух. Через какое то время опять может включиться и холодить, не факт что на полную но все же чуствуется холодный воздух. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
салонный фильтр влияет только на потк воздуха ( проходящий объем за единицу времени ) через систему испаритель( охладитель ) - печка ( нагреватель ) и больше не на что !!!
через засоренный=забитый фильтр меньше воздуха проходит ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский ![]() |
салонный фильтр влияет только на потк воздуха ( проходящий объем за единицу времени ) через систему испаритель( охладитель ) - печка ( нагреватель ) и больше не на что !!! через засоренный=забитый фильтр меньше воздуха проходит ... Как вариант: при забитом салонном фильтре - поток воздуха меньше, испаритель обмерзает, срабатывает термостат на испарителе - кондер отключается. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |