патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО ![]() |
За 4.5 года кондею ревизию ещё ни разу не делал. Вроде работает (но используется довольно редко). Есть смысл какое ТО ему устроить?
Там в радиаторе кондея слева ввёрнут такой "патрон" чтоли (деталь 97802-25000), я так понимаю - влагоудалитель. Как часто его надо менять вообще? И есть ли там какой способ убедиться, что его именно пора менять? Может он цвет меняет, или что? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
Этот патрон надо менять только при ремонте кондиционера, или если были дозаправки. В противном случае - это совершенно ненужная операция.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |