патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять? |
7.11.2008, 8:46
Сообщение
#1
|
|
|
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
За 4.5 года кондею ревизию ещё ни разу не делал. Вроде работает (но используется довольно редко). Есть смысл какое ТО ему устроить?
Там в радиаторе кондея слева ввёрнут такой "патрон" чтоли (деталь 97802-25000), я так понимаю - влагоудалитель. Как часто его надо менять вообще? И есть ли там какой способ убедиться, что его именно пора менять? Может он цвет меняет, или что? |
|
|
ГётцОднако патрон-осушитель в кондиционере как часто надо менять? 7.11.2008, 8:46
Александр23 Вчера только разговаривал на эту тему со специалис... 7.11.2008, 9:00
Кактус Этот патрон надо менять только при ремонте кондици... 7.11.2008, 9:15
Александр23 Я тоже так говорил, но он обосновал это так: в пре... 7.11.2008, 9:23
грохотайло Такой же осушитель я думаю, как и в холодильнике.
... 7.11.2008, 9:27
Кактус Александр23
Да, микроутечки конечно есть, но наруж... 7.11.2008, 9:31
ГётцОднако ясно, значит вычёркиваем из списка запчастей :smi... 7.11.2008, 9:59![]() ![]() |
|